1)鋼結構屋面施工單位,在激烈的市場競爭中,施工方為承接義務,而降低造價,為了節省材料,在結構設計時,減小房屋坡度,甚至有的低于1/20,極易產生積水,造成金屬屋面漏水。
2)鋼結構彩鋼屋面防水中,因為造價因素,目前輕鋼房屋所采用的壓型扳,大多數為波高較低的板型(有用面積大),而且搭接寬度少,當房屋積水時,容易漫過板型搭接部位,產生漏水。
3)彩鋼屋面防水中安裝不符合規范:
(1)施工工程中對屋面圍護不細致保護,隨意踩踏屋面,破壞了屋面的平整甚至出現裂紋。
(2)彩鋼屋面防水中,天溝不進行防腐。有些施工單位的天溝防腐只是刷防銹漆或者瀝青漆,使用一段時間后,天溝腐蝕嚴重。
(3)鋼結構彩鋼屋面防水中,屋面板因跨度過大,許多情況下屋面板存在搭接過程,雖然在搭接等處采用了密封膠和縫合釘?shù)忍幚,安裝每每很難達到設計理論標準,導致漏雨。
(4)彩鋼屋面防水中天溝橫向沒有坡度。制作時應留肯定坡度,至少0.5%。
(5)鋼結構屋面防水翻新中,采光板與屋面板連接處假如施工時不仔細,采光板的外觀有玻璃紙,打膠的時候打在玻璃紙上面熱漲冷縮后玻璃紙脫落玻璃膠沒有了任何作用,導致漏水。
(6)彩鋼屋面防水中,自攻螺釘未安裝時螺釘沒有打到檁條上而出現漏洞;檁條鋼梁下垂導致屋面板伸長搭界的部分膠脫落;
(7)彩鋼屋面防水施工時,施工人員不細致,以致于在某處人員過分集中,荷載過大,導致屋面板變形、漏水;
(8)鋼結構屋面隔熱防水中的一些細節部位,如:接縫處理不當,分外對于一些聚苯乙烯泡沫夾心板;屋面連接的采光帶、蓋板等接口處密封未達要求;屋面壓型鋼板橫向搭接處處理不好,波不高;透光板與鋼板搭接處、屋面穿透物處、高低跨;彩鋼屋面防水的收邊泛水設計不合理,施工不按規范;落水管過長沒有留溢水孔,導致管內氣壓比表面底,水不往下賤;彩鋼屋面防水中防水填料不到位收;邊收口的部分膠水不嚴;施工工人不細致彩板有洞;等等都可導致屋面漏水。